不知道大家有沒有遇到過直流供電的加熱器,多數情況下加熱器都是交流供電比較常見。最近遇到一個項目是直流供電,固態繼電器控制?蛻粢蠹訜崞鲾嗑過流要報警,如果用電流傳感器檢測電流,然后信號給PLC,成本有點高,領導不同意。不知道大家遇到過這個情況嗎。一個電流變送器外接一個模擬量模塊 才能搞定。問了很多人,有人介紹了這個US16,想定過來用。
不知道有人用過嗎?用過的交流一下哇  謝謝!
具體參數如下:
電流范圍: 5A  20A  50A  100A  200A  500A
電        源:  DC24V   220V 可選
累時功能: 自動累計加熱器運行時間
跟蹤方式: 自動跟蹤
安裝方式: 默認導軌安裝  可選面板安裝


qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 393 點
下載積分: 4326 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-19
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-08 16:40
這是說明書
US16-C.pdf (3824 K) 下载次数:27
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 393 點
下載積分: 4326 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-19
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-09 11:00
檢測直流加熱器斷線   和直流變送器 功能有不同
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 393 點
下載積分: 4326 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-19
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-10 08:31
你的想法 是否認真思考過?  繼電器并聯到哪? 并聯到加熱管2端?加熱器的供電沒了可以檢測到。 你認為這樣可以檢測到加熱器斷線?
加熱管斷線 是內部斷線  這個時候 加熱器兩端仍然有電壓的,如何能判斷斷線。 加熱器斷線要檢測電流。
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 393 點
下載積分: 4326 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-19
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-08-11 09:16
也不能這么做。為啥? 當溫度到達設定值,溫控表停止加熱,那么此時無電流,PLC 得不到信號,是否判斷斷線呢? 如果僅僅是檢測電流有無的確用電流繼電器就可以,但是。。。。。這是溫控表控制加熱,而且并非一直處于加熱狀態。
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 393 點
下載積分: 4326 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-19
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-08-12 08:30
首先溫控表并非一直處于加熱狀態,溫度到了 你用電流繼電器當然就不能檢測加熱器斷線了。如果電流繼電器都能用,歐姆龍  煒固的加熱器斷線報警器生產了干啥? 就不應該有市場。
在什么情況下可以用,比如PLC控制加熱,比如PLC可以和溫控表通訊能夠知道是否處于加熱狀態。否則你這么用 的確會誤判。你可以網上搜索一下加熱器斷線報警器和過電流繼電器的區別。
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 393 點
下載積分: 4326 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-19
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-08-13 09:22
看了這么多文字, 要用過流繼電器還是一句話: PLC 必須知道是否處于加熱,才能通過過流繼電器去監控是否斷線。這和我說的沒啥沖突。你要知道溫控表是否處于加熱狀態:1 485通訊   2  IO 信號。一個直流過流繼電器 不便宜吧。如果PLC和溫控表已經有了通訊功能,那么到沒啥成本增加。如果溫控表方便給一個加熱IO 信號  也是沒增加成本。但是有的溫控表沒有485  也沒有加熱IO 信號給PLC  這個時候的成本要增加多少。還有一個方法 也可以電流變送器  送PLC。  解決斷線監控的方法很多, 關鍵看成本。
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 393 點
下載積分: 4326 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-19
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-08-13 15:40
   高看了。  直流加熱 很普遍嗎? 好像 很多人都沒聽說。又被帶節奏了。不會又是美帝吧