大俠沈勝衣
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 1923 點
下載積分: 17121 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2020-12-28
最后登錄: 2024-10-31
查看大俠沈勝衣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-26 05:57
伺服  MR-JE 40B  6軸 其中三軸參數輸入后一直跳37.1 原以為參數設定錯誤,但三軸正常三軸異常
找了許久發現 PD03 PD04 PD05 有設定就跳37.1 但疑惑三軸可以三軸異常 MR-JE 40B控制器生產是2020年
各位先進有碰過這問題沒??  如何處理??  懷疑是 MR-JE 40B控制器 韌體太舊
請 各位先進幫忙解決  TKS!!
六六的風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 383 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2024-09-20
查看六六的風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-29 14:47
圖片:
可能是版本太舊了,但是你說是2020年驅動器那就不太應該了;可以考慮把驅動器換掉,或者把上下限近點狗接到輸入模塊上