用三菱FX3U配三菱GS2107觸摸屏做了一個項目,屏通過422口跟PlC連接,客戶又提出新的要求,想讓再另外一個工位再增加一個屏,這就要求用一機多屏的功能了,查了資料,好像只能通過屏幕的232接口兩塊屏互聯,通信距離又不能太遠,所以pass了。后來想通過網口,又不知道能否實現,所以想請教大師,能否幫忙想想辦法!先表示感謝!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1806 個
工控威望: 1952 點
下載積分: 114094 分
在線時間: 1962(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-26
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-06-24 09:02
網口+交換機。已實際應用,就是有些延遲,不過在接受范圍之內
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件