lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 192 點
下載積分: 622 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2024-12-16
查看lightroad的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-18 09:56
使用RS指令與第三方支持MODBUS的數字量模塊通訊,讀取對方數字量輸入點。使用串口軟件監控收發數據正常,但監控FX2N和對方通訊,數據不堪入目,不但返回的輸入點跳動,命令的第一、二字(即從站地址和功能碼)也在不同的數據間跳動。
程序?yàn)椴煌5刈x取從站,M8122或M8123復位后延時10MS~100MS來觸發M8122。從站通訊口為A,B兩個端子。想不明白,難道同一時刻,發送和接收均在執行,但是程序已作了 M8122和M8123的延時。
求大家指點!
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 220 點
下載積分: 4680 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2024-12-27
查看學無止靜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-21 15:59
樓主介紹的狀態可考慮下是否是干擾?通訊的對象是社么設備,如果是變頻器尤其要注意。
曾經遇到過樓主描述的類似現象。這種通訊亂碼狀態的出現總是與動力回路的大負載啟動和運行相關,通常都是設備接地,電纜屏蔽沒做好引起干擾,最簡單的方法是用臨時通訊電纜繞開干擾源試一下干擾情況有否改變就可得到有價值的信息。