TOF_1(IN:= M0 ,PT:= T#20S ,Q=> M100 ,ET=> D_01 );

在M0:Off   M100:ON中,如果要取消M100的輸出

如何才是正確做法
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 685 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-01-14
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-14 14:39
取消不了,但是可以自己寫個帶復位的TOF函數塊;
或者用TON加外部邏輯也可實現斷電延時功能