gione
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 350 點
下載積分: 992 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2007-11-05
最后登錄: 2025-01-13
查看gione的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-14 12:07
TOF_1(IN:= M0 ,PT:= T#20S ,Q=> M100 ,ET=> D_01 );

在M0:Off   M100:ON中,如果要取消M100的輸出

如何才是正確做法
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 377 點
下載積分: 994 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2025-01-13
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-14 12:53
沒看明白你得要求
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 377 點
下載積分: 994 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2025-01-13
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-14 14:07
圖片:
Q是只讀,不能直接復位,我這樣試了一下 可以復位掉,不知道能不能滿足
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 377 點
下載積分: 994 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2025-01-13
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-14 15:03
我測試的1200可以的