929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 240 點
下載積分: 904 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-10-28
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-30 12:33
圖片:
圖片:
老鐵們。松下私服偶爾走不到位有遇到過嗎?
1:通過調試軟件監控 指令脈沖總和 已接受完成,實際機械位置未到位,大約差20MM(機械沒問題),電機無報警 增量式發脈沖。
2:正常到位時 監控驅動器值《 指令脈沖總和  2477  編碼器脈沖總和 10389285 》
3:未走到位時 監控驅動器值《 指令脈沖總和  2477  編碼器脈沖總和 4478447 》
什么原因會影響私服接受到脈沖后走不到位,而且也不報警。
929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 240 點
下載積分: 904 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-10-28
查看929903476的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-30 17:16
引用
引用第2樓習慣性沉默于2022-05-30 13:08發表的  :
先查干擾,試試單獨供電

好的,謝謝
929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 240 點
下載積分: 904 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-10-28
查看929903476的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-31 20:53
最后給伺服單獨供電24V,問題已解決!謝謝大家
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun) 感謝分享!