樓主  發(fā)表于: 2022-05-27 09:53
想問一下大家,CP2Eplc同時與2或3臺上位機通訊,有時候只能連的上1臺,另外2臺斷線,如果把連上的上位機關掉,另外2臺的其中一個才可以連的上,或者斷電重啟,就可以連的上3臺上位機,大家有沒有遇到這種問題
slwzf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 24 個
工控威望: 182 點
下載積分: 569 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-02-26
最后登錄: 2024-10-26
查看slwzf的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-06-20 14:58
把通訊方式由Ethernet TCP,改成Ethernet就可以了。TCP連接最多只能3個。