PLC輸出Y點,驅動8位的繼電器模組,繼電器模組輸出控制電磁閥。
繼電器模組里面的小繼電器,通斷時明顯打火花,電磁閥線圈是DC24V的,貌似6W左右。
繼電器模組里面的小繼電器是可以承受10A電流的。但是用了大半年,里面觸點發黑,直到通斷異常。

請問該如何處理這個問題?繼電器模組換成固態繼電器可以嗎?但是固態繼電器貌似承受電流更低!
我是菜鳥。
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-24 08:34
換大功率電器就好啦。