heyx866
Heyx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1870 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2023-06-20
查看heyx866的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-19 19:15
s7-200 smart程序中,采用了和s7-200一樣的對特殊寄存器SMB31和SMW32的賦值,但是卻保存不了數據。查s7-200 smart的使用手冊中也沒有SMB31和SMW32的說明。請版主和大俠指點,謝謝!
heyx866
Heyx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1870 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2023-06-20
查看heyx866的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-20 14:33
可以,但是作為系統參數,只想一次輸入然后永久保存供調用。以前用s7-200就有永久保存的功能,用SMB31、SMW32來實現,難道s7-200 smart獨獨少了這個功能?現在暫時在保持范圍中保持數據,不知道能保存多久,這能不能永久保存?
引用
引用第1樓13930228124于2022-05-20 06:07發表的  :
上電賦值能用嗎?能就上電賦值。斷電可能不保持
heyx866
Heyx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1870 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2023-06-20
查看heyx866的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-21 09:44
謝謝!
引用
引用第3樓ajunn于2022-05-20 18:50發表的  :
Smart跟以往CN系列不同,設置斷電保持的數據會自動保存到永久區,系統手冊有說明的