工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 5651 點
下載積分: 3075 分
在線時間: 748(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-11-05
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-16 16:01


                      最近要上一個項目,有14個伺服軸,打算用匯川的H3U(畢竟三菱的5U太貴了),以前只玩過走脈沖方式控制的,這次想走總線,
                          想請教給位大師指點下,我該怎么選擇,走總線是CAN open  還是CAN  link,有沒有樣例程序的能分享一下嗎?
          


                                                                                                                                             在此謝謝各位!
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-10-09
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-17 17:30
兄弟,我建議您還是別問了,14軸,5U都還嫌貴,您好像有點自欺欺人了,因為電控這個行業,如果說5U都嫌貴,那剩下的都沒有誰敢跟你說什么了,因為無非就是脈沖,通信,模擬量,這三條路,當然也有的伺服內置定位功能,所以說您的出發點就錯了,如果14軸用脈沖接線就能把你整投降,如果模擬量,那隨便那個都支持,如果通信,那指定價格高