18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-11-06
查看18857713026的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-07 21:59
想問個問題
    1200色標中斷停機你們怎么做的
     MC_POWER  的stopmode即使選擇1   中斷觸發停止   重新回到MC_POWER指令 才會真的停止    
    
    總會有一個掃描周期的脈沖溢出   跟標都比不上500塊的PLC。。。  和SMART一樣  西門子做伺服應用 仍是一言難盡啊
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 730 個
工控威望: 831 點
下載積分: 17426 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2024-11-06
查看fgx9306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-12 15:31
MC_POWER同一個軸不知道能不能寫兩個,試試放一個在中斷
或者把停止軸的指令放中斷?