[attachment=267291] 如圖,在增加電機后開關電源30分鐘左右掛了,更換新的開關電源,不到30分鐘開關電源又掛了,電機沒有燒,正常運行,大神們能知道什么原因嗎?
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-05-06 18:39重新編輯 ]
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2854 個
工控威望: 4485 點
下載積分: 219501 分
在線時間: 3211(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-04-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-06 18:34
你這線路肯定沒這么簡單。。!建議上電測量開關電源供電電壓應該就可以知道原因!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1