fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-09-13
查看fczxjh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-20 15:48
1、FB里好像OUT_T用不了了,標簽里的基礎數據類型去掉了定時器和計數器,只能使用應用函數TON和CTU,有其他方法嗎

2、使用TON后,麻煩一:設定時間的變量需要IN_TO_TIME轉換,
                            麻煩二:即使設置了1000ms的低速定時器時基仿真不起效果估計影響不了TON,如果要以秒為單位這樣要在IN_TO_TIME前面再乘1000



---------------------------------------------
已解決問題,使用TIMER_LOW_FB_M,可用低速定時器設定的時基進行運算,且輸入的設置時長數字類型為WORD,提供實時值,失能自動歸0
[ 此帖被fczxjh在2022-04-22 15:12重新編輯 ]
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-08
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-22 14:29
FX系列直接用M8011或者M(jìn)8012,Q系列用SM409,410脈沖計數做時間用,F(xiàn)B塊我一直這樣用,一點問題沒有,簡單粗暴