樓主  發表于: 2022-04-17 22:24
有一臺新的三菱D720的變頻器,查資料說使用FRconfiguratiorsw3的軟件,使用中發現導出到電腦的文件無法加載出來,所以也就無法下載到另一臺變頻器。
后來下載了FRconfiguratior2,使用中發現參數導入到變頻器后顯示完成,但變頻器的參數沒有更新過來,比如說原變頻器P1上限頻率是120,我改為60后再次下載到變頻器后還是120,請教大家!謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9656 個
工控威望: 8541 點
下載積分: 16688 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-17 22:50
軟件用FR Configurator2  是對的
寫參數時,變頻最好處于停止狀態。
寫完參數,重啟下變頻看有沒變化。
如果重啟后也沒變化,手動用操作面板改一下。如果面板也改不了,檢查是否設置了參數寫入禁止。
最好把PR77設置為2 (任何模式均可寫入參數)