keeplearning
mark
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 1382 點
下載積分: 903 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-09-03
最后登錄: 2024-10-11
查看keeplearning的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-14 11:53
各位大師,請問一下,用1500緊湊型CPU可以控制第三方伺服和步進嗎
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2620 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-09
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-14 13:19
如果在3軸以內,買個Smart 200 ST40,或者1214的集體管CPU,與S7-1500做TCP/IP主從通信,從站發脈沖控制伺服,經濟又實惠,S71500的模塊貴的不要不要的;如果軸很多,建議用西門子的PN通信伺服,當然西門子的伺服價格也是杠杠的
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2620 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-09
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-14 14:19
引用
引用第4樓keeplearning于2022-04-14 13:45發表的  :

確實是貴,現在手上已經有了一個CPU 1511C-1 PN,就是不知道這個能不能單獨用來發脈沖

,沒注意看,原來緊湊型的C系列是自帶4路100K的脈沖輸出口的
樓主留言:
緊湊型CPU帶脈沖口的
[ 此帖被菜鳥學工控_1在2022-04-14 15:45重新編輯 ]
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2620 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-09
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-04-14 15:59
引用
引用第7樓ajunn于2022-04-14 15:06發表的  :

本體帶4通道100K的PTO,具體看設備手冊

樓主,客服怎么說,我也想知道答案,到底可不可以本體帶第三方伺服
樓主留言:
客服說是可以的,還需要驗證一下