樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 177 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-07-16
查看樓上小王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-21 15:37
請問大神,F(xiàn)X5-ENET可以做MODBUS TCP通訊嗎?
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 177 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-07-16
查看樓上小王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-21 15:46
本體的端口數量不夠,想擴展個模塊
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 177 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-07-16
查看樓上小王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-22 09:01
圖片:
引用
引用第3樓deteconan于2022-03-21 20:36發表的  :
FX5-ENET支持作為MODBUS/TCP客戶端通信,就是做為MODBUS/TCP主站使用,用簡單CPU通信實現。

通訊手段那里參數改不了呀
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 177 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-07-16
查看樓上小王的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-22 18:59
圖片:
引用
引用第6樓deteconan于2022-03-22 12:57發表的  :
[attachment=265340]

我用的是網絡模塊,不是本體
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 177 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-07-16
查看樓上小王的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-03-23 10:27
引用
引用第8樓deteconan于2022-03-22 20:55發表的  :
軟件版本低了,可以在官網下載1.081K版本的GX WORKS3,里面就可以在FX5-ENET模塊參數里面找到簡單CPU參數設置了。

那我直接用本體的簡單CPU通訊做MODBUS TCP通訊得了,還省個模塊
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 177 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-07-16
查看樓上小王的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-03-26 09:59
圖片:
引用
引用第10樓deteconan于2022-03-23 11:53發表的  :
可以的

謝謝大佬指點,成功了