樓主  發表于: 2022-03-18 18:29
兩臺CP2E之間怎樣才能交互IO信號,有沒有類似三菱的FX5U的簡單CPU通信?
hxyeer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2019-06-24
最后登錄: 2025-03-04
查看hxyeer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-19 09:01
如果是以太網的話,倆個plc設置一下,一個SEND指令發送即可,所以建議CP2E-N的型號最方便,
如果是一個屏對應倆個PLC的情況,也可以吧一個讀到屏里再發送到另一個PLC

新時代一律以太網接口其他就不要考慮了,要不然搞點東西煩得很。
[ 此帖被hxyeer在2022-03-19 09:08重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(不過8啊)
    hxyeer
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 1151 分
    在線時間: 179(小時)
    注冊時間: 2019-06-24
    最后登錄: 2025-03-04
    查看hxyeer的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-03-19 12:44
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    節點就是,IP最后一段。是自動觸發
    [ 此帖被hxyeer在2022-03-19 13:11重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄: