ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 258 點
下載積分: 800 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-10-30
查看ayusecret的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-16 15:38
如題,我接觸過的別人家項目,看到的報警元件多為L或M元件,很少用F元件。個人覺得F挺好用的,而且SD64能快速檢索到報警ID,可以拿來做堆棧,為啥沒怎么用呢?
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7855 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-10-22
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-18 10:39
引用
引用第4樓楓落云端于2022-03-17 21:31發表的  :
F繼電器激活為on時,PLC cpu模塊亮紅燈。誤導用戶以為PLC運行錯誤或者懷疑程序有嚴重bug導致的PLC異常。


4樓正解
要調用相關對應的寄存器才能清除報警.
設備重大報警,倒是可以使用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(rafael) 感謝分享!
  • 工控普通人,學習在路上