浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 475 點
下載積分: 1351 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-12-24
查看浪子海風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-07 13:51
圖片:
圖片:
如圖:一直接通到256個,有沒有一種簡化的寫法?
PLC:FX3GA
[ 此帖被浪子海風在2022-03-07 14:06重新編輯 ]
優傷的菊花
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20503 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-24
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-08 14:21
引用
引用第22樓浪子海風于2022-03-07 17:30發表的  :
一開始是我寫的格式不對,所以以為PLC沒有支持。
根據13樓 SL0301兄弟的方法:DECO D0 M0K8....這個方法在模擬中測得:
當D0=0時,M0=通  其它=斷
當D0=1時,M1=通  其它=斷  (沒有鎖存前面的M0)
當D0=2時,M2=通  其它=斷   (沒有鎖存前面的M0 和M1)
.......

不要先說什么指令,先把你想要實現什么功能先說清除

是要
=1時,就M1 ON其他OFF
=2時,就M2 ON其他OFF
.......
還是
=1時,M1 ON并鎖存
.......

指令是工具,思想,邏輯是關鍵,把問題說清除了,問題也就解決一半了
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20503 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-24
查看天空流星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-08 14:57
圖片:
人家說了效果不理想
FX3G 的PLC  SET M0 不能用變址,單別的指令可以用,可以變通的
樓主開頭提到的和這個是不是你想 要到
[ 此帖被天空流星在2022-03-08 20:15重新編輯 ]