三菱FX3U  PLC   1ms定時器T246----T249數量不夠用怎么辦?

求大神幫忙!
三人行必有我師焉，擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 522 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-01-22
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-02-17 14:03
可以通過每個掃描周期讀取環(huán)形高速計數器的當前值(FX3U---->D8099)自行編程寫1個FB或FC,這是定時器的原理,也是編碼器測速的常用算法