用心回復
大道至簡
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-10-31
查看用心回復的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-15 09:27
工業現場環境往往都復雜,流量計和控制室之間距離遠也是常有的事,鋪設電纜的話,信號容易被干擾,帶來電磁兼容性EMC問題,甚至燒毀設備,引起的損失比較嚴重。這種情況下,我們只能選擇模擬量遠距離傳輸,而且還得是無線遠距離傳輸。
這么多年的從業生涯,我也算有了點心得體會,也總結了一些處理方法。如果非要實現4-20mA模擬量遠距離傳輸,建議可以考慮下達泰模擬量信號無線傳輸器,我當時在一個項目上用過DTD110FC這個型號。
下面談下使用體驗,當時的項目是做工廠供水,各個廠房相距 1 公里到 5 公里左右不等。需要把各個廠區水池液位數據實時傳輸給水池監控點,然后根據水池液位高低情況,判定是開泵還是關泵來完成供水。項目大概情況就是這樣,用的那個DTD110FC主要就是來實現無線液位監控,也沒改啥程序,接上線就開始用了,也沒編程,所有參數都可通過撥碼開關完成。至今還沒出過故障,好像也沒有后期費用。
現場實例分享:
電廠分布流量計信號無線采集傳輸方案
用戶需將電廠內4個區域共16路流量計信號傳入約2公里以外的DCS系統中并在無紙記錄儀上顯示數據。由于廠區面積較大,廠房較多,若采用有線方式施工成本高,周期長,故考慮采用無線通訊的方式完成四個分散區域模擬量數據的無線傳輸。
無線解決方案:根據現場情況,我們決定采用DTD110FEY達泰無線模擬量傳輸裝置共5臺來完成用戶所提需求。區域一、區域二、區域三和區域四分別安裝一臺DTD110FEY-T達泰無線模擬量發射裝置;主控室內安裝一臺DTD110FEY-R達泰無線模擬量接收裝置。即可完成四個區域到主控室的模擬量信號4發1收無線采集傳輸工作。

鋼鐵生產廠區消防用水流量無線監測
為了更好的保障廠區及其保衛轄區內消防安全工作,在保障消防用水正常使用地情況下,需要對于新增的室外消防給水管道的流量及水壓實時監測。流量計及壓力傳感器將消防給水管道的流量/水壓數據進行采集,并將數據傳輸?5 公里外的中控室 PLC 柜內。中控室值班人員,可通過組態王界面監測到廠區各處消防給水管道的流量及水壓情況,從而保障消防用水設施在位可用。
無線解決方案:用一套 DTD110FUWY——達泰無線模擬量傳輸裝置(太陽能供電版)解決客戶問題。在新增的室外消防給水管道監測點的流量計/壓力傳感器旁安裝一臺 DTD110FUWY-T4作為發射端采集給水管道流量、水壓信號共 4 路標準 4-20mA 信號;在消防站中控室PLC 柜旁安裝一臺 DTD110FUY-R4 作為接收端,將接收到的 4 路流量計信號接入 PLC 的對應模擬量信號端口。能源站工作人員,就可直接在其消防站系統上實時顯示該消防給水管道流量及壓力情況,保障消防安全工作能正常運行。


微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案