rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 22307 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-25
查看rongbing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-12 14:07
請教一下各位老師,富士觸摸屏v9系列與西門子300通訊線的接線圖,有硬件手冊更好,在此感謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-12 15:02
引用
引用樓主rongbing于2022-01-12 14:07發表的 富士觸摸屏 :
請教一下各位老師,富士觸摸屏v9系列與西門子300通訊線的接線圖,有硬件手冊更好,在此感謝


1、V9系列編程軟件V-SFT V6的幫助中已經包含了硬件手冊。
2、2021年10月之前出廠的V9系列你可以依據下面的接線圖:



  

3、2021年10月后出廠的V9系列受芯片供應的原因不在支持S7-300MPI和S7-200MPI,你可以在硬件序列號最后一位看到他們的區別:
帶有m的,沒有西門子通訊串口芯片,不再支持西門子的串口通訊。

Good Luck~