wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2025-01-16
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-11 17:37
之前模擬量模塊是和觸摸屏485通訊的,那個更簡單觸摸屏創建modbus rtu 設備 然后資料傳輸 4X100 到4x107 8個通道給到PLC。
現在觸摸屏的485被占用,只能走PLC485了。
第3方模擬量模塊首地址是100 8通道 的。  輪詢用的移位指令,這里只用了一個節點,等于沒有。
簡易通訊比較簡單設好參數就行,主要是讀出來得數據高低位會錯位需要用MOVD或者XFRB傳送調整高低八位互換。
程序已經測試過ok的
附件: cp1h modbus簡易通訊.zip (12 K) 下載次數:272
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 221 點
下載積分: 54607 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2025-01-23
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-16 16:49
樓主的程序是不是少了一部分,都沒有看見PLC主站的寄存器地址區域的?D32000開頭那段