樓主  發表于: 2021-12-29 15:10
我是西門子這個軟件,V4.0 SP9-1,沒找到端口設定,沒辦法通訊,S7-200端口沒有PG/PC怎么設定?麻煩大家,謝謝了。
wushengjie
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 914 點
下載積分: 1970 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-10-29
最后登錄: 2025-01-09
查看wushengjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-04 19:32
參照以下步驟解決該問題:

1. 檢查計算機中是否有“S7DOS Help Service”并且已經啟動運行。

2. 如果該服務不存在,則按照以下步驟操作。

1) 在計算機的如下位置檢查計算機中是否存在如下可執行文件:

Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe

2) 用“SC”命令創建該服務(以管理員身份運行該命令):