樓主  發表于: 2021-12-17 17:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位大佬,求助為什么通信不上。站號,波特率,校驗都設成一樣的了
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 340 分
在線時間: 584(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-18 14:01
經典問題,通信出現問題第一時間換確定性環境把問題隔離,PC機上用modbus主機軟件調試儀表以確認以表側的硬件環境和參數,用modbus從機軟件模擬儀表(參數你都知道了,地址隨便來幾個就行了)以確定PLC側的硬件環境和程序.

切忌在不清楚問題具體發生在哪的情況下,盲目調試,基本上屬于散彈槍打法,只能一遍遍換參數碰運氣,遇到程序或者硬件也有問的,連運氣都碰不到.
樓主留言:
要調試儀表是不是還要買一個485轉USB的線