wincc7.5和西門子300以太網通訊,300的程序是用的博圖16編寫的,F(xiàn)在的問題是,我項目內有很多同類型的設備,比如閥門,電機,我在wincc里面做了一個專屬的小控制面板公共畫面,用于點擊彈窗,每個控件用了動態變量來顯示不同的顏色表示當前運作狀態,事件點擊里面做了C腳本,增加變量前綴。但是現在我畫面切到別的畫面,比如切到歷史數據,在切回來,畫面的顏色狀態要10幾秒才顯示出來,可是我明明已經都改到了最快250ms。

另外的我的參數設置界面,就是一些輸入輸出域綁定變量,運行系統后,極個別輸入輸出域顯示是0 ,但是你寫一個數值進去,在PLC內部也能看到這個值寫進來了,但是切畫面在切回來,又變成了0。