樓主  發表于: 2021-12-09 18:50
現在做一臺設備,PLC的輸出點接中間繼電器,中間繼電器再控制接觸器,中繼的型號是RXM2AB2BD,觸點容量12A,控制的接觸器是CJ40-800A,接觸器的線圈吸合電流是16A,運行電流大概是0.5A,請教大家,這個中間繼電器頂得住嗎?/div>
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 685 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-01-12
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-13 12:45
完全沒問題,繼電器在設計的時候就考慮到這些問題了