樓主  發表于: 2021-12-09 18:50
現在做一臺設備,PLC的輸出點接中間繼電器,中間繼電器再控制接觸器,中繼的型號是RXM2AB2BD,觸點容量12A,控制的接觸器是CJ40-800A,接觸器的線圈吸合電流是16A,運行電流大概是0.5A,請教大家,這個中間繼電器頂得住嗎?/div>
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 1428(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-01-25
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-09 19:53
用PLC輸出點帶CJM25A交流接觸器,接觸器在帶800A接觸器