無良!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看無良!的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-02 15:12
圖片:
我用一個3U的PLC用232通訊和觸摸屏連接,再用485通訊連接一個減速電機的驅動器,232通訊沒問題,但是485出問題了。
減速電機通訊我用輪詢,分別來進行速度寫入和啟停寫入,但是電機的響應會在10-30s以后。用串口工具監控發送的指令都是正常沒有延時的。
我的思路是速度設置好,點擊啟動或者停止,PLC就會一直交替發送速度和啟動的報文
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
問題已解決,M8122用上升沿信號驅動就沒有延時了
附一張PLC與觸摸屏232通訊的設置
[ 此帖被無良!在2021-12-04 10:27重新編輯 ]
有事加我頭像微信
心碎了無痕
人不瘋很難成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 515 點
下載積分: 83560 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2024-12-26
查看心碎了無痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-02 15:49
ADPRW