現場有1個二線制的壓力變送器輸出4-20mA電流信號給FX2n4AD模塊,對應觸摸屏0到100數值,剛開始觸摸屏顯示數值波動范圍在3以內,比較穩定,但使用幾天后發現數值波動很大,波動范圍十幾二十這樣,換另外一路輸入也是這樣,用表量變送器電流信號很穩定,就是接入模塊監控程序數值波動很大,什么取平均值、屏蔽接地都沒用,
904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2024-12-27
查看904377101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-25 15:05
試試0V接地