l83438797
越學越無知
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 549 點
下載積分: 369 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看l83438797的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-23 20:51
從FX5U的通訊協議,到FX5U的MODBUS協議,到FX3U-485-ADP模塊的MODEBUS,現在遇到FX3U-485-BD小板了。
之前的部分已經做過,通訊協議需要設置協議地址,然后通訊協議可直接獲取地址發送或接收。
FX5U的MODBUS用ADWPR指令也是一條指令搞定的事。
FX3U-485-ADP可以用ADWPR指令,但是要寫一小段定義程序
那這個FX3U-485-BD小板不知道能不能用ADWPR指令?是需要全部整理出地址,甚至還要列出校驗碼的算法程序么?
904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1318 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2024-11-05
查看904377101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-24 16:04
FX3U-485-BD應該是不能用ADWPR指令的。是使用RS無協議指令
http://m.24x7lending.com/read.php?tid=1701514&page=3#2233082
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(l83438797)