15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2024-05-24
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-22 11:32
兩臺一樣的設備,私服參數一樣,PLC參數設置一樣,PLC程序校驗也一樣,但其中有一臺JOG的時候只能正方向,改一下私服里面的正反轉邏輯,又只能反方向。把J4口的信號也對了一遍,沒發現異樣,有沒有遇到過這種情況的老兄請教一下;蛘呓o個建議往哪個方向排查。
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 5675 點
下載積分: 4455 分
在線時間: 784(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-12-26
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-22 11:47
你是用什么PLC?
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 5675 點
下載積分: 4455 分
在線時間: 784(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-12-26
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-22 14:48
引用
引用第3樓15950083279于2021-11-22 14:46發表的  :
FX5U



          5U的話你就要檢查一下軸參數設定回原點的方向了