最近用了 三菱3U  匯川3U  西門子SMART

SMART 優點:支持PN總線  (匯川H5U 支持Ethercat 要2200多 12進 8出)支持大部分通訊  自帶net網口
                        支持局部變量 這樣子程序就變得有意義  基礎浮點更不用說  
                         3軸100K PTO 利用伺服低階濾波達到 S極緩沖曲線
                          EEPROM保持
                        總體  小型PLC 接近無敵的存在
              缺點: 不支持主流canopen canlink  軸控即使多段PLS能定位 也僅僅是點到點  無法完成插補等復雜控制  

匯川3U :XYZ 3軸插補運算,2軸同步插補  支持5軸200K   自帶 can    net   我目前小型PLC只在SMART 和H3U 混用    EEPROM保持
              缺點: 不支持局部變量  子程序沒有任何意義  僅僅只是增加可讀性 價格比SMART高   定位接近 1200 FX5U

三菱3U:   優點:想不出來。 價格不貴  低于匯川H3U  高于沒漲價的SMART 低于漲價的SMART
                缺點:電池保持  不支持局部變量  僅3軸100K 有插補 不如匯川H3U        沒有net  還在用422 ,232  真的很難用

性價比最高還是SMART  沒漲價的SMART 簡直無敵
[ 此帖被18857713026在2021-11-20 10:34重新編輯 ]