小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-10-17
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-18 21:11
設備上有兩個s520s變頻器,工作正常,處于EXT模式,想改下參數可按PU/EXT鍵,MODE鍵,SET鍵均無任何反應,起初以為面板壞了,換另一臺變頻器試也如此,請教下各位是什么原因造成的,我感覺是不是廠家做了什么設置使面板毫無作用,急待各位解難謝謝!
printf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 112 點
下載積分: 686 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-04-20
最后登錄: 2024-06-04
查看printf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-19 09:07
鎖了面板吧,好像改一個參數就可以解鎖了,看看說明書。
樓主留言:
現在的問題是按mode鍵就進不了參數頁面。
printf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 112 點
下載積分: 686 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-04-20
最后登錄: 2024-06-04
查看printf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-19 09:09
FR系列的是將Pr.161=“0”,你這個不知道是不是一樣
樓主留言:
現在的問題是按mode鍵就進不了參數頁面。
printf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 112 點
下載積分: 686 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-04-20
最后登錄: 2024-06-04
查看printf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-19 11:01
引用
引用第1樓printf于2021-11-19 09:07發表的  :
鎖了面板吧,好像改一個參數就可以解鎖了,看看說明書。

切換到PU模式也不行?
樓主留言:
是的,按任何鍵都不器作用,但接到外部信號可以運行,這時按stop鍵有用會停車。