hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-17 00:11
請問下有誰做過臺達ms300變頻器跟松下PLC 做485通訊,目前變頻器水晶頭4腳為SG-,5腳為SG+,分別接松下Com3的S+,跟S-,這樣接線應該沒問題吧,變頻器參數設置了00-20頻率指令來源為1為485,00-21指令來源設置為2也是485.其他就設置了,09-00站號為2,09-01通訊速率為9.6,09-04通訊格式8O1,RTU,三個參數,應該也是對的吧,PLC參數設置通訊協議為modbusRTU ,也是9.6K,8O1,都對應了,,用F146指令發送 H1302 H2103  K1 DT20,讀當前頻率就是讀不了,連通訊板發送接收燈都不閃,不知道啥原因,請教哪位師傅指點下,非常感謝🙏?
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-17 13:32
松下COM3 是485和422 兩用的模塊,你看看COM3最后面那個指示燈,如果是亮的才是485
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-17 18:26
引用
引用第5樓hsl199于2021-11-17 13:51發表的  :

亮的,就是終端電阻沒ON不知有不有影響


要看看PLC的程序有沒寫對,另外要看變頻器那邊有沒有設置對,地址是否正確。