引用引用第2樓zhang1355053于2021-11-12 20:02發表的 :1.107BV臺達屏編輯軟件打開-通信設置-聯機名稱(link1)-制造商(MODBUS)-系列(RUT/ASIIC)2.在軟件組件新建值輸入元件--地址種類W 地址是400013.臺達B2私服技術手冊8-3 通訊舉例看一下。例如p-300參數地址是0300H 0301H, 化成十進制768 ,那么在你屏數值輸入的地址就是40001+768 = 40769 就是P3-00 地址,以此類推,找你需要驅動私服的脈沖地址按此方法建立輸入原件4.記得設置好屏的波特率,停止位,校驗碼于私服通信的波特率,停止位,校驗碼。之前我是用臺達107BV屏 與士林私服通信過,沒問題。臺達應該也差不多你可以試試!
引用引用第4樓gxtmdb82164于2021-11-15 17:26發表的 :之前一個帖子已經把怎么控制大概講了一遍了,看了這個帖子算明白了,LZ應該是對臺達的觸摸屏不太熟悉.首選,我也沒用過臺達這款觸摸屏,但是天下文章一大抄,思路都是一樣的.我掃了一眼臺達觸摸屏的手冊,本身觸摸屏就提供了背景宏和時鐘宏,似乎確實沒有專門的定時器控件(威綸是有的),但是有周期執行的clock宏就可以自己寫了,和寫PLC是一個套路........