25A的固態繼電器可以過多大的電流,負載是加熱棒,電阻的
有事加我頭像微信
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 178 點
下載積分: 20760 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2025-02-23
查看anan13611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-11 10:25
什么品牌都好,都要根據溫度曲線去修正,實際使用時一般都是額定電流的1/2左右。