三菱3u PLC(ES-A)與JE-A伺服位置控制模式接線。我查了一下手冊,發現上面說的太籠統了,有點看不太懂,哪位老板有圖紙看一下么,謝謝。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-08 11:04

打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-08 14:12
MR-JE-A伺服放大器技術資料集-1509
這個手冊的3.5和3.6章節有講信號的說明

一般常用的有:
DICOM  外部信號用電源24V
OCP 脈沖信號用電源24V
DOCOM 公共端0V
PP  脈沖信號
NP 方向信號
CR 清零信號
RD 伺服準備好
EM2 急信信號
SON 使能信號
RES 復位信號
LSP 正限位
LSN 反限位
ALM 報警輸出