樓主  發表于: 2021-11-07 18:52
求助 4臺FX3U  485BDN:N通訊  用一臺威綸通觸摸屏 給4臺PLC 讀取設置參數,用哪款觸摸屏能實現   謝謝 。我用TK6071IP  只能通訊一臺PLC  。
螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-12-23
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-07 22:14
引用
引用第1樓anlyl2014于2021-11-07 21:07發表的  :
就你當前配置,威綸通觸摸屏先跟主站PLC通訊,再由主PLC與其余三個從站通過N:N通訊交換數據

主站共享寄存器D0-D7一共才8個 不夠用,我想換個10寸威綸屏,不知那款能達到要求
螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-12-23
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-08 06:09
引用
引用第3樓菜鳥入行于2021-11-08 01:29發表的  :
屏連PLC編程口。

TK6071IP 可以同時讀取設置4臺PLC 參數嗎? 屏怎么設置?
螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-12-23
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-08 13:45
引用
引用第6樓anlyl2014于2021-11-08 08:43發表的  :
KT6071IP沒以太網口;
用MT6071IP,通過與太網交換機,與FX3U通訊,PLC這邊增加4個FX3U-NET-ADP,就可以與屏以太網通訊,你愛怎么跟哪個PLC通訊都行。若PLC還沒買,那就選FX5U,就省了FX3U-NET-AD。

謝謝指導, 4臺PLC已經存在 4個485板也有了   能不能觸摸屏485和4臺PLC同時通許數據 。威綸通觸摸屏那款能做到
螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-12-23
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-11-08 13:48
引用
引用第5樓戇獅于2021-11-08 08:38發表的  :
8個D做好數據共享

8個D共享不夠用 需要24個D共享,有方法做到嗎?
螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-12-23
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-11-08 21:12
引用
引用第11樓崇慶陽光于2021-11-08 19:29發表的  :


一個D做切換,7個D做數據傳輸,切換4次,7x4=28個數據,這樣行嗎?

這24個寄存器設置數據在觸摸屏上顯示 ,可否給段程序 謝謝
螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-12-23
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-11-08 22:10
[quote]引用第14樓戇獅于2021-11-08 21:55發表的  :

正解,可以切換很多次,按實際需求做
加上用通訊的M點作確認信號
這4臺 PLC 連接了12臺步進電機  每臺步進電機的速度 距離 使用D寄存器設置 需要24個寄存器  PLC  N;N 485通訊寄存器D主站共享D0-D7共8個, 主站連接 觸摸屏 ,要求從站的D數據在觸摸屏讀取設置,也就是顯示每臺電機的運行速度和距離, 設1號從站 3臺電機使用共享6個寄存器 ,主站剩余2寄存器 。那2號3號 從站還需要9個寄存器設置數據 指點一下怎么設置呢?謝謝
[ 此帖被螺絲刀1234在2021-11-08 22:18重新編輯 ]