樓主  發表于: 2021-11-06 20:44
我們公司有幾種設備是歐姆龍PLC的,帶了兩個485板,一個跟觸摸屏通訊,一個跟變頻器通訊,現在的問題是,設備老化了,經常通訊不上,觸摸屏跟PLC都設了密碼!
我想用三菱的代替,可是三菱的485板只有一個,再加一個485ADP又太貴了,如果用變頻器485
觸摸屏用422通訊口,線又不夠!
請問有什么好的方法嗎,三菱PLC同時用兩個485通訊跟變頻器加觸摸屏!
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10392 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-26
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-07 10:51
引用
引用樓主愿天天天藍于2021-11-06 20:44發表的 三菱PLC 485的問題 :
看了你的貼子,有些說法不明白,
1.屏和PLC都有密碼,源程序想必是沒有了的。
2.你想用三菱PLC代替OMRON的,但是,沒那么多485通訊口。
是不是這樣子?
第1個問題,沒源程序,只能破解,或重寫,
第2個問題,用三菱PLC代替OMRON;看看你用的是什么屏,不一定要用到兩個485通訊口,用FX5U的話,自帶485口,直接連變頻器,屏用網線與PLC連接;
若用FX3U,要加485模塊,屏用422通訊線連接,線不夠長可以自已加接。