樓主  發表于: 2021-11-03 18:51
各位大佬,如題,F(xiàn)我這邊需要控制一個氣缸,不使用PLC情況下。當來料傳感器感應到料時,氣缸推出,氣缸推出到位時(氣缸傳感器到位),立馬縮回,但是只有當氣缸完全縮回到位時,來料感應才不會感應到,等到下一次來料感應上升沿時,氣缸再次伸出。如此往復。這個用純繼電器能做么,望大佬們指點,謝謝
18168722527
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 151 點
下載積分: 689 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-06-25
最后登錄: 2024-11-03
查看18168722527的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-06 10:57
點動+自鎖,氣缸后位信號和氣缸啟動信號串在一起,氣缸在后位且來料傳感器有信號,氣缸推出;氣缸到位自鎖線路斷開,氣缸退回