FX3U定位問題,下面的工作要求,應該怎么編程?望前輩給我思路,謝謝!
1.從原點到終點,要求三段速度,固定脈沖數(可在觸摸屏設定)
2.終點停止2秒
3.終點回原點,要求兩段速度
4.校對原點,等待下次工作
5.變速時不能有停頓,突變,連貫性要好,就是變速的時候要有加減速,到終點位置要準確(控制在0.05mm以下),重復性要好,在觸摸屏可以更改速度和脈沖數,最好不用重啟PLC
[ 此帖被payfsl在2021-11-01 07:48重新編輯 ]
三人行必有我師焉，擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
陳0928
陳0928
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 161 點
下載積分: 7358 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2021-11-19
最后登錄: 2024-11-01
查看陳0928的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-14 09:53
引用
引用樓主payfsl于2021-10-30 06:21發表的 FX3U定位問題 :
FX3U定位問題,下面的工作要求,應該怎么編程?望前輩給我思路,謝謝!
1.從原點到終點,要求三段速度,固定脈沖數(可在觸摸屏設定)
2.終點停止2秒
3.終點回原點,要求兩段速度
4.校對原點,等待下次工作
.......

首先要知道你停頓的定義是什么,如果只是卡一個掃描周期的時間基本上是無感,再來可以設定基底速度(D8342)減少突兀感。
如果可以接受的話,再繼續往下看。

1.DRVI/DRVA搭配M8029、M8348
2.用個D值比較后計時
3.同1.
4.PLSV+ZRN搭轉向或PLSV+DRVI
(校對一定要有實體點)
5.m8029去RST做完的指令后,卡個M8348去觸發下個定位