yuxilu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 179 點
下載積分: 790 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2015-09-05
最后登錄: 2025-01-24
查看yuxilu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-28 11:34
現場有1臺進口設備,廠家使用PLC和設備內CPU控制板和LCD控制面板通信,PLC通信口是232的,中間使用了一個轉換電路板,最終和設備的兩個電路板的485口通信。
連接圖如下,不太理解這個接線方式。


  

轉換電路板照片
  
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 2093 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-18
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-29 09:17
就是232轉485半雙工接線呀,主電路板和LCD電路板看著只有兩個接口,實際內部是短接了,和轉換電路板T2側是一樣的