4組溫度adp 16個d區 4組2ad 2da 也有16個'd區 還帶通信20個變頻器寫頻率,也有20個d區,加起來總52個d區! 就用1個64cclink。他是如何把d區上傳過去的??求科普下 64cclink不是能傳32個d.區????? 各路大神怎么看???。 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
感覺是你理解錯誤了,如果是PLC通過CCLINK作為主站直接連接到多臺CCLINK遠程/智能設備站,那是分站操作的,每一個站對應一段地址;而不是你想象的一堆設備站只是合成作為一個站的最大占用地址來用。 如果是PLC通過CCLINK作為主站連接另外一臺作為從站的PLC,而這臺從站PLC下采集有這些溫控變頻設備,從站PLC對應的寄存器有這些數據,主站想讀取從站對應的寄存器數據,那就另外討論。 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
這種情況我能想到的只能是通過份時發送數據來擴展通訊數據。你那邊實際是怎么解決的還真不好猜。 比如從站先把50多個的數據先整理在一個連接的寄存器中,第一次先發送前32個WORD,第二次再發送后32個WORD。第一次合第二次可以從站的RY中某位的OFF/ON來區分。 主站這邊接收到對應位RX OFF/ON區分第一次第二次來分別存儲到不同的寄存器中。 比如 從站的X1000可通訊控制主站的Y1000,主站的Y1000也能通訊控制從站的X1000。 從站的W1000-W101F 可通訊賦值到主站的W0-W1F。 從站D1000-D1031存放前32個數據,D1032-D1063存放后32個數據。 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
圖片:
第一個通訊周期,從站Y1000為OFF, D1000-D1031給到W1000-W101F,再刷新到主站,主站X1000為OFF(由從站Y1000控制),所以主站W(wǎng)0-W1F數據寫入到D0-D31,同時主站Y1000接通為ON。 第二個通訊周期.由于主站Y1000為ON,所以從站X1000為ON,從站Y1000也為ON,D1032-D1063給到W1000-W101F,再刷新到主站。 第三個通訊周期,由于從站Y1000為ON,所以主站X1000為ON,主站W(wǎng)0-W1F數據寫入到D32-D63,Y1000變為OFF。 之后的周期重復1 2 3 |
---|---|
|