樓主  發表于: 2021-10-24 17:27
圖片:
4組溫度adp 16個d區   4組2ad 2da   也有16個'd區 還帶通信20個變頻器寫頻率,也有20個d區,加起來總52個d區! 就用1個64cclink。他是如何把d區上傳過去的??求科普下

64cclink不是能傳32個d.區?????

各路大神怎么看???。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2850 個
工控威望: 3622 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 3815(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-26 12:07
可以發送32個D,
將其中一個D作為識別碼,分時發送,
D值的不同存入不同寄存器,
變頻器與溫度控制就對實時要求并不高,1秒中只通訊幾次都可以。
Modbus通訊也是判斷地址與命令來通訊,
比如:D0=H0114  變頻器用,后面20個數據,
           D0=H0204  溫度用,后面4個數據,
        
[ 此帖被tingfenghu在2021-10-26 12:16重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/