發達哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 95 點
下載積分: 619 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2021-04-14
最后登錄: 2025-03-28
查看發達哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-21 16:57
圖片:
三菱FX5U+變頻器D700,準備走485總線通訊;
背景:變頻器通訊口(PU)是個網口;說明書上用一個分配器,淘寶沒找到所謂的分配器;
問題:1、市面上的485集線器能否代替這個分配器;
           2、有沒有大神做過這種控制,如何讓變頻器進行手拉手接線;
          
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 8889 點
下載積分: 13888 分
在線時間: 937(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-04-11
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-22 08:11
不用那么復雜!實踐證明PLC--485的4個接頭,外接到端子排,變頻器各用網線并接到端子排上,變頻器不要超過6臺,直連沒事,不用理會中端電阻;若超過6臺要加485通訊中繼。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼