henmafan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 78 點
下載積分: 507 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2021-10-16
最后登錄: 2024-03-25
查看henmafan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-20 16:56
最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-10-28
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-21 15:48
說的沒錯,日本的FANUC系統就是3相220的電源,所以國內的FANUC系統機床都要配變壓器。就是相間電壓我們是380,他們是220.電源直接接兩根火線就是220VAC,沒一點問題。機床上的220電源都是這么接的。pLC和開關電源都可以。我們一般的fanuc系統的機床也是沒有零線,就3根火線和1根地線。