矽能工控
自動化編程維護改造升級,微信同電話
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1379 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2025-04-26
查看矽能工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-12 18:17
高速計數CH2產生一個比較中斷I17,在I17的中斷程序中再用CH3高速計數器比較產生一個中斷I18,I17中斷正常運行,但I18中斷卻運行不了。

之前用永宏的可以
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1510 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-04-27
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-13 11:15
需要在CPU參數中設置多重中斷允許,默認禁止