三凌PLC程序中的M8034,M700, M701,這三個繼電器在程序中只有置位沒有復位,M8034已被置位所有輸出鎖定,但程序中找不到這三個繼電器復位功能,難道在屏上寫了復位程序,無法解除鎖定。請大師指點 謝謝
狂躁小蘇打
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 786 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-10-09
最后登錄: 2024-12-25
查看狂躁小蘇打的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-11 08:23
樓上正解